最新懸挑腳手架規范
1、一次性懸挑腳手架不宜超過20M ?!?/p>
2、型鋼懸挑宜采用雙軸對稱的工字鋼 。
3、懸挑鋼梁的截面高度不應小于160mm,錨固型鋼的U型鋼筋拉環 或錨固螺栓直徑不宜小于16mm 。
4、鋼絲繩采用建筑結構的吊環使用HPB235級鋼筋,直徑不宜小于20mm 。
5、懸挑鋼梁的長度應按設計計算,固定長度不應小于懸挑長度的1.25倍,U型鋼筋拉環或錨固螺栓應預埋至混凝土上梁板底層鋼筋位置?! ?/p>
6、錨固位置設置在樓板時 樓板不宜小于120mm,小于120mm應采取加固措施。
7、懸挑梁一般情況下為2m,局部懸挑不宜超過3m。
懸挑腳手架一般有兩種:一種是每層一挑,將立桿底部頂在樓板、梁或墻體等建筑部位,向外傾斜固定后,在其上部搭設橫桿、鋪腳手板形成施工層,施工一個層高,待轉入上層后,再重新搭設腳手架,提供上層施工;另外一種是多層懸挑,將全高的腳手架分成若干段,每段搭設高度不超過20m,利用懸挑梁或懸挑架作腳手架基礎分段懸挑分段搭設腳手架,利用此種方法可以搭設超過50m以上的腳手架,懸挑腳手架外立面須滿設剪刀撐。